Moteur électrique pour l’annexe 9 juin 2012 18:07, par Guy04  image

Bonjour Robert,

Vos remarques sont exactes, à partir des courbes de durée de vie que j’ai pu obtenir des fabricants, la décharge nominale est de 80 %, avec par exemple un nb. de cycle de 400, à 90 % les cycles passent à 200, à 50 % vers 700.
Le cout à l’Ah reste donc à peut près constant sauf dans les décharges profondes.

Évidemment, la régulation entre 14 et 15 Volt des chargeurs limite le courant.
Pour ceux qui chargent avec un groupe, il doit être plus économique de charger au plus vite.

Si la tension faiblit en dessous de 50 %, c’est parce que la résistance interne de la batterie augmente rapidement vers les états de charge bas, cela se remarque surtout sur les décharges en peu d’heures. La techno. AGM limite cet effet.

De notre expérience, avec des « plomb ouvert » nous constatons ;

durée de vie :
Nous définissons la durée de vie quand la capacité est inférieure aux 2/3 de l’état neuf.
avec cycles à 90 % : environ 150
avec cycles à 70 %: environ 300
avec cycles à 50 % : environ 500
Ou 5 à 8 ans « au premier des termes atteint » 5 ans sud France, 7 ans Nord France