Alternateur d’arbre 19 février 2019 21:57, par laurent74Quand la tension du parc de batteries est inférieure à un seuil, les MPPT agissent en générateurs de courant. Ils donnent le maximum de ce que peuvent fournir les panneaux et le générateur d’arbre. Attention à ne pas choisir des MPPT délivrant un courant trop important pour le parc de batteries.
Oui c’est aussi ce que j’ai fini par trouvé au fil du net, ce qui est d’ailleurs plutot complexe si on à plusieurs moyen de charge qui sont indépendant mais qui peuvent selon la configuration être actif en même temps. (si bien sur on ne souhaite pas faire de gestion manuelle en deconnectant telle ou telle source).
Mon futur parc de batterie, qui vraissemblablement sera les OPZS avec une capa de 750Ah (sur un autre fil) auront un courant max de charge de 750x0.15=112,5A ce qui devrait me mettre a l’abri d’un bouillonement de l’electrolyte par le couple panneau solaire/génératrice d’arbre.
Quand la tension du parc atteint son seuil de tension max les MPPT, se transformant en générateurs de tension, maintiennent cette tension. Si le critère de fin de phase est basé sur une mesure du courant, les MPPT risquent de se géner et d’écourter cette phase.
Durant la dernière phase, les MPPT agissent encore en générateurs de tension, mais à une valeur inférieure pour préserver la durée de vie des batteries.
Dans les deux dernières phases, les MPPT adaptent leurs impédances d’entrée pour tirer moins d’ėnergie du générateur d’arbre (l’hélice moins freinée va tourner plus vite), et des panneaux (qui vont chauffer).
Pour le cas des victron, en fouillant dans le blog/community de Victron un des intervenants et visiblement employé de chez Victron annonce lui que lors des phases suivant la phase de charge soit la phase absorption et float les MPPT connectés sur le même park de batteries auraient un fonctionnement « esclave/maitre » ou apparement celui qui aurait la possibilité de fournir le plus de puissance prendrait le dessus et l’autre (ou les autres) se mettrai(en)t en veille !
Par quel magie ? aucune explication sur le sujet !
Je vais sur mon circuit simplement monter deux MPPT, 1 pour les PV et un autre pour la génératrice. Avec le relai qui coupe la géné lorsque l’on mets le contact sur le circuit moteur, et une commande manuelle au tableau pour couper le circuit de la géné au cas ou ce relai viendrait par le temps et l’atmosphère saline à faire des siennes.