Pas sur de bien comprendre. Voici ce que j’ai cru comprendre : les deux 25 carré actuels partent à la benne, ils sont remplacés par deux câbles nouveaux, dans chaque câble il y à 3 conducteurs de 10 carré. Si vous arrivez à réunir correctement - le point est d’importance - les 3 conducteurs de chaque cable entre eux, chaque câble devient un 30 carré.
En utilisant le tableur évoqué par yoruk, vous constaterez qu’avec 20m et 1500W en 24V, et une chute de tension de 3%, vous tombez pile dans l’épure :
Courant : 62,5 A
Section du fil 28,63 mm2
Chute de tension dans les fils 0,72 Volts
Puissance perdue 45 Watts
Echauffement des fils 13,8 degrés
Bien sur si ce que j’ai compris de votre description est correct.
Ah, j’oubliai, j’ai aussi compris que les cables 3x10carré étaient neufs. Ce point aussi a son importance.