Pratiques et Techniques en Plaisance | Imprimer | Fermer la fenêtre
Calcul de la section des câbles électriques en 12V 9 juillet 2011 10:47, par RobertPerte de 10% : d’accord avec Anpayada, c’est beaucoup trop. Cela fait 20% de puissance perdue, et quand la batterie est un peu basse (12V en cours de débit) il ne restera que 10.8V.
Pour le cas de la charge c’est pire : un chargeur performant compensé en température ajuste la tension à quelques dizaines de mV près. 2% de chute (280mV sur 14V) de chute perturbe déjà trop le cycle de charge pour bien gérer les batteries.
Pour le cas des panneaux solaires et éoliennes, idem : au prix des panneaux, perdre 20% de puissance est coûteux ! C’est comme payer son panneau ou son éolienne 20% de plus que son prix d’achat