Calcul de la section des câbles électriques en 12V 21 juin 2011 12:07, par TandeiBonjour,
Je dois installer un guindeau de 1000 W aujourd’hui ou demain et cet article m’intéresse donc au plus haut point.
Je pars de l’hypothèse 1000 W, tension 13,8V (moteur en marche quand guindeau activé), 20m A/R de cable et 5% de chute de tension tolérable. Et disjoncteur 110A sur le plus.
Le résultat me donne 72 A d’intensité, 34 mm2 de cable 0,7V de chute de tension 50 W de perte et 15 degré d’échauffement.
En me basant sur ces résultats je pense donc acheter du 35 mm2 au lieu du 50 mm2 qui est deux fois plus cher là où je me trouve.
Il s’ensuivra une petite perte de puissance qui ne me semble pas rédhibitoire, et un échauffement tolérable ( comme le temps de remontée de l’ancre n’est pas très long on ne doit pas atteindre cet échauffement en plus).
La question que je me pose est la suivante : est ce que la température ambiante joue sur le maximum de 60 degré dont il est question dans l’article. Selon qu’on vit dans un coin où il fait 20°C ou 45 °C les conséquences ne sont peut etre pas les memes.