230 volts à bord : la terre du quai et la « terre de la mer » 22 octobre 2012 16:44, par NégofolPour avoir pratiqué la protection à 10 mA en milieu industriel, je confirme que le maintien de ce niveau de fuite est probablement difficile à assurer en milieu marin sur un petit bateau.
Ceci dit mes salles de bains à terre sont protégées à 10 mA et je n’ai eu aucun déclenchement en 25 ans (je teste mes différentiels tous les 3 mois). Faut dire que je suis un peu parano...
Pour info, d’après la norme un différentiel 30 mA doit déclencher à 30 mA et ne pas déclencher au dessous de 15 mA. Les différentiels neufs déclenchent vers 20 ou 22 mA.
30 mA semble un bon compromis puisque le danger est avéré après un contact de l’ordre de 30 s et que le déclenchement intervient normalement en moins de 1/10 s !
A ce sujet, je préfère un différentiel 30 mA de marque reconnue et testé régulièrement qu’un 10 mA de provenance douteuse et oublié depuis 10 ans dans son coin...