Pratiques et Techniques en Plaisance | Imprimer | Fermer la fenêtre
Diagnostics sur un compresseur frigorifique en panne 24 juillet 2018 17:12, par pacolarameBjr,
Meme double panne que detruit apres un sejour au sec - façon de parler, vu l’humidité ambiante- au Guatemala.Sur le même système refroidi à eau.
Refus de redemarrage, même moteur tournant, donc voltage correct. Le changement de carte (probablement foudroyée , il parait que les bateaux metalliques au sec sont une cible pour la foudre ? En tout cas, l’électronique était intacte, j’avais tout débranché -le plus et le moins-.
Seule la carte du frigo non débranchée a été touchée. Et aussi la VHF restée connectée à l’antenne devenue toute « pulvérulente » et en panne totale.
Changement de carte et c’est reparti, sauf au petit matin quand la tension baisse . Le changement des cables , 2 x 4 metres passé en 5MM2 a résolu le problème.Tout va bien depuis 4 ans.
F.