Pratiques et Techniques en Plaisance | Imprimer | Fermer la fenêtre
Chargeur Sterling Procharge Ultimate : problème ! 10 décembre 2012 14:24, par PeioVoilà, c’est bien ça.
Quand j’ai installé l’éolienne, je m’étais dit que ce genre de régulateur « global » pouvait me dispenser de régulateur d’éolienne tout en assurant une « surveillance » du bon fonctionnement des autres régulateurs.
Depuis, l’éolienne a son propre régulateur mais j’ai gardé celui-ci au cas où...
En particulier, le banc service est aussi chargé par un alternateur dédié (Mastervolt) de 90A piloté par un régulateur dit « intelligent » (Balmar). Et, bon, j’ai confiance dans l’électronique, mais dans certaines limites et je me suis dit que si ce régulateur venait à débloquer, il ne faudrait pas longtemps pour faire exploser mes batteries « gel ». L’idée de lui adjoindre un buzzer est une très bonne idée et je vais m’y atteler (il sera sur le pont où je me tiens habituellement lorsque le moteur tourne).
Je veux bien faire un schéma mais le montage de ce régulateur est très simple : ses entrées « + » et « - » sont reliées directement aux cosses « + » et « - » des batteries « service ». Ses sorties « + » et « - » vont directement sur un banc de résistances de puissance capables d’écluser 600W (40A sous 15V).
C’est tout (avec des fusibles 50A).