Pratiques et Techniques en Plaisance | Imprimer | Fermer la fenêtre
Chargeur Sterling Procharge Ultimate : problème ! 9 décembre 2012 21:19, par Alienpourquoi refuser de l’envisager ?
Associer plusieurs sorties à découpage peut provoquer des phénomènes inattendus.
Tu as toi-même parlé de « glitches » ! On pourrait ajouter des « surges » !!
Interférences, résonances (pas à des hauts niveaux d’énergie mais à des fréquences que n’aiment pas les micro contrôleurs.
(On se souvient encore du désulfator de la mort qui tue, supposé de faire osciller les batteries à plusieurs MHz)
Ce ne sont bien entendu que des spéculations !
A vrai dire, les industriels sont très avares de détails sur le fonctionnement de leurs matériels.
Surtout les logiciels et les algorithmes.
Normalement tout est contrôlé, testé, vérifié et certifié dans toutes les situations prévisibles.
Restent les situations imprévisibles à la conception
Panne électrique : peut-etre. Mais il faudrait que ce soit un défaut intermittent. Sur deux appareils identiques ?
Bug logiciel : peu probable. Il aurait été rapidement rectifié et reprogrammé. Les microcontrôleurs se reprogramment « in circuit » depuis bien longtemps. Il aurait du être rectifié, si connu, sur le deuxième appareil.
Le glitch ou le surge qui envoie le programme se balader hors des sentiers battus ? Peu probable également, Il y a des « watch dog » qui évitent ce genre de situation et réinitialisent tout en cas de fonctionnement erratique.
Grosse C... dans les câblages : possible. Faut tout vérifier, repérer, contrôler et redessiner.
Il peut y avoir un autre composant défectueux : régulateur, séparateur, disjoncteur, ...
Restent les causes improbables