Choisir un régulateur MPPT pour panneau solaire, éolienne ou hydro-générateur 14 septembre 2012 16:22, par RobertJe ne comprends pas bien : si la vitesse de rotation est limitée par le contrôle centrifuge, lorsque la batterie est pleine et s’il n’y a pas de résistance de décharge, la seule conséquence c’est que la tension de sortie du générateur aura une valeur élevée à courant nul.
Il me semble que le risque est alors de griller éventuellement le régulateur électronique qui recevra cette tension élevée sur son entrée, mais pas de griller le générateur lui-même qui ne craint rien s’il est fait pour tourner à cette vitesse de rotation. Dans ce cas votre problème se serait pas d’avoir une résistance de décharge, mais plutôt d’avoir un régulateur électronique qui supporte la tension élevée du générateur lorsqu’il ne débite pas de courant à batterie pleine.
Sur une éolienne classique sans pas variable sur les pales, ce que l’on craint c’est la sur-vitesse qui fera exploser les pales par la force centrifuge. Or ce risque n’existe pas dans votre cas.
Ai-je mal compris quelque chose ?