Fuite 220v et électrolyse. 30 novembre 2016 06:36, par NégofolIl semble bien que vous ayez une fuite dans l’installation électrique du bateau.
En lisant le texte, je suppose que le bateau était à terre, connecté au réseau 240 V mais que le conducteur de protection du réseau de bord n’était mis à la terre que par le cable d’alimentation (« terre du quai »). Il est probable que le conducteur de protection (« fil de terre ») du réseau alternatif de bord soit relié au puits de dérive (« terre de mer »). Le bateau en polyester sur son ber est isolé du sol et ceci expliquerait que vous ressentiez une décharge.
L’installation d’un différentiel 30 mA est obligatoire et indispensable. Mais un différentiel n’assure que la protection des personnes et un défaut d’isolement faible peut provoquer des dégâts par électrolyse sans le faire déclencher (la borne du quai en est normalement équipée).
Il est nécessaire de rechercher et remédier à cette fuite. Un contrôleur d’isolement est préférable à un multimètre pour cette recherche. Procéder circuit par circuit jusqu’à isoler le problème. Attention, si la fuite est due à un problème de présence d’eau dans un boitier, elle peut disparaître après quelque temps à terre. Ne pas attendre pour faire cette recherche.
Pour éviter que le problème se reproduise, il faudrait :