Améliorer la température interne du frigo( de +5-9 à=2-4) 27 juillet 2015 15:25, par NégofolTout à fait d’accord. La température interne d’un réfrigérateur est donnée par l’équilibre entre le froid fourni par le groupe et les pertes thermiques.
Un réfrigérateur commercial est un compromis entre l’encombrement et le coût visant à satisfaire la majorité des besoins. Un Waeco CR 110 est un très bon produit, avec une isolation modérée (environ 3 cm d’épaisseur) et une ouverture frontale, commode, mais peu favorable au maintien de très basses températures. par ailleurs, un volume de 110 l semble le maximum pour un BD 35.
La recherche de performances supérieures ne peut passer que par une amélioration de l’isolation ou un groupe plus puissant, ce qui n’est guère envisageable de façon pratique et rentable par modification.
Une solution optimale serait : cuve à ouverture par le haut, très bien isolée (j’ai vu des isolations de 10 cm), sans aucun pont thermique, et un groupe performant comme le BD50, situé à distance pour éviter les transferts thermiques. Un condenseur à eau de mer est un plus car il améliore l’efficacité du groupe et limite l’échauffement (ce qui n’est pas une raison pour ne pas bien aérer le groupe, dont le moteur chauffe quand même...
On est loin d’une « adaptation » d’un produit standard...
A noter que l’intérêt d’une plaque eutectique est nul pour un réfrigérateur à compresseur électrique (survivance des réfrigérateurs à compresseur entraînés par le moteur du bateau).