Pratiques et Techniques en Plaisance | Imprimer | Fermer la fenêtre
Masse, terre et neutre : question sur la mise au globe du transformateur d’isolement 21 novembre 2011 20:15, par RobertAttention : Patrice, ce n’est pas la terre du secondaire dont on parle, mais de l’écran de blindage du transformateur d’isolation ! Les deux montages sont possibles, blindage vers la terre du quai ou la mer du bateau : cela dépend quel est le risque de défaillance qu’on estime le plus probable.
L’idée de SmartGauge, est qu’en cas de défaillance du transfo’ il vaut mieux faire sauter le différentiel du quai, cela isole complètement le bateau.
Une terre de quai de mauvaise qualité sera une terre décalée de 1 ou 2 volts par rapport à la mer. Cela ne l’empêche pas de bien faire son « job » de sécurité différentiel.
Une terre de quai défaillante (inexistante) serait grave en effet, et il ne servirait à rien d’y raccorder le blindage du transfo’. Mais est-ce la panne la plus probable en Europe ? Peut être que dans certains pays (ou certains ports), le montage de Victron est le meilleur si la probabilité d’avoir une terre de quai inexistante est importante.
Ah, incertitude, quand tu nous tient