Bien utiliser son gestionnaire (ou contrôleur) de batteries de servitude. 6 juin 2018 16:58, par MéronBonjour,
Merci à « yvesD » et « yoruk » pour ces réponses. J’étais au Cap Ferret avec ma roulotte, sans internet, d’où ma réponse tardive
.
la capacité est à priori celle écrite sur l’étiquette, c.a.d C20, 110 Ah dites-vous
Il se trouve que sur les batteries Victron il est inscrit les capacités en C/10 et C/20.
Je retiens C/20 donc 110Ah.
Par contre ces valeurs élevées évitent des « sync automatique » hors de propos (par ex dès 13,6V pendant 3 minutes alors qu’on peu encore monter à 14,1V)
Oui, mais le manuel parle bien de la tension floating moins 0.2 à 0.3V (j’ai paramétré 13.80V -0.2V =13.6V) et précise que pour que la synchro soit automatique il faut qu’en même temps le courant de queue soit inférieur à 4% de la capacité (110Ah).(J’ai paramétré 1.5% car en floating le courant de queue tombe à moins de 1A) et cette concordance de tension et courant doit durer 3mi au moins.
Or, à 14.1V le courant de queue est supérieur à 1A. Ce n’est qu’à la fin de la phase d’absorption que le chargeur passe en floating et le courant de queue devient très faible. Ces paramétrages sont valable avec un chargeur mais avec des panneaux solaire, Victron parle de 14.2V mais ne précise pas le niveau du courant de queue. Quant aux 10min c’est « robert » qui en parle dans ce post.
Je cite le manuel et ne sait comment l’interpréter au mieux.
Dans des systèmes solaires ou d’autres applications avec des courants de charge fluctuants, les mesures suivantes doivent être prises pour réduire la probabilité que le BMV se réinitialise de manière prématurée à 100 % de l’état de charge :
e) Augmentez la tension « pleine charge » légèrement en dessous de la tension de charge d’absorption (par exemple : 14,2 V dans le cas d’une tension d’absorption de 14,4)
f) Augmentez le temps de détection de « pleine charge » et/ou réduisez le courant de
queue pour éviter une réinitialisation précoce due à des passages de nuages.
En conséquence dois je paramétrer : tension chargée 14.2V, courant de queue 1.5%, et durée 10min ?
Je constate avec satisfaction que vous validez l’utilité de mon test qui m’a permis de comparer l’énergie extraite de la batterie avec celle entrée dans la batterie, ce qui me permet de calculer avec une relativement bonne précision le niveau du CEF que je dois paramétrer (80%). Cette batterie à juste 7 ans. Ce n’est pas si mal que cela.
Concernant les relais. Comme le manuel demande à paramétrer des tensions hautes et basses ..etc qui sont similaires aux paramétrages demandés pour les alarmes, je me demandais si cela ne faisait pas double emploi. Je ne tiens donc pas compte des relais.
Quant à la mise à zéro de l’historique, j’ai la réponse....j’avais mal lu la notice.