Pratiques et Techniques en Plaisance | Imprimer | Fermer la fenêtre
Bien utiliser son gestionnaire (ou contrôleur) de batteries de servitude. 13 octobre 2014 13:00, par yvesDDès le début de charge la tension monte immédiatement à 13V et au delà avec un courant initial de 6A. La tension est correctement affichée mais l’affichage du courant de charge est toujours à -0.40A ????
Alors tout électron produit (par le chargeur) ou consommé (par l’ampoule 20W) devra obligatoirement passer par le shunt et l’intensité correspondante (6 A pour le chargeur semble-t-il, 1,75A pour l’ampoule) sera détectée par le moniteur (par une chute de qq mV dans la résistance du shunt de qq mOhm), sauf à prendre en défaut les lois de la physique, ce qui change d’étage
Dit autrement, le moniteur ne voit pas ces 6A ou 1,75A car ils ne passent pas par le shunt ou peut-être parceque in fine le moniteur n’est pas raccordé correctement au shunt. A vous lire je pencherai pour la seconde hypothèse, mais avec les pannes il faut s’attendre à tout ...
Si vous disposez d’un milli voltmètre (== un voltmètre avec le calibre ad-hoc), il devra pouvoir mettre en évidence ce 6 ou 1,75 sous forme d’une chute de tension de qq mV (ou dizaines de) et valider l’assertion selon laquelle toute conso ou prod passe par le shunt.