Pratiques et Techniques en Plaisance | Imprimer | Fermer la fenêtre
Victron 20 septembre 2013 16:17, par NevermindMerci pour la réponse,
je comprends la déconnection mais si je coupe le chargeur de quai, les leds du victron se rallument, j’ai environ 20v à l’entrée des panneaux, 0A sur les câbles des panneaux et 0A sur les sorties.
Je pourrai penser que mes batteries sont chargées, donc pas d’activité.
Si je ne fais rien, les batteries se vident et la Led inférieure passe au rouge, ça s’est normal.
Le frigo en marche consomme 5A (bon il a 25 ans, il peut tirer sur les A).
maintenant, je débranche les panneaux du Victron, ensuite alimentation du Victron et je fais la manip inverse.
Je mesure et je trouve 5A sur le câble du panneau et 5A sur le câble entre le Victron et la batterie !
Cette manip a reactivé le victron. Alors....??????
Je rappelle que je n’ai pas ce problème avec les alternateurs et le Victron.
Pour repondre à Robert, dans la distribution du chargeur, j’ai supprimé la seconde sortie (toujours a 0A)
Retour à l’usine ???
Bernard (tux3132) a le même problème.
jp