Connexion MC4 panneaux solaires 27 janvier 2013 15:40, par Robert
  • Quel est l’intérêt de mettre des broches déconnectable plutôt qu’un montage fixe à cosses à oeil vissées ?
    - 
  • 4 mm² pour 10-12m aller-retour représente 5% de perte en tension, soit 0.8 volts sur les 17 volts MPPT du panneau ou 5% de perte de puissance auxquels il faut ajouter 1 ou 2% de perte en plus car le calcul du MPPT sera légèrement faussé vu la chute dans le câble.
    - 
    On achète dont assez cher un régulateur dont le rendement de conversion est de plus de 97%, rendement qu’on va ramener à 90-91% simplement par le câble de 4mm²

Un peu dommage .... passer à du câble de 10mm² serait plus satisfaisant pour l’esprit et peut-être pas trop pénalisant pour le porte monnaie ?