Connexion MC4 panneaux solaires
27 janvier 2013 15:40, par Robert
Quel est l’intérêt de mettre des broches déconnectable plutôt qu’un montage fixe à cosses à oeil vissées ?
4 mm² pour 10-12m aller-retour représente 5% de perte en tension, soit 0.8 volts sur les 17 volts MPPT du panneau ou 5% de perte de puissance auxquels il faut ajouter 1 ou 2% de perte en plus car le calcul du MPPT sera légèrement faussé vu la chute dans le câble.
On achète dont assez cher un régulateur dont le rendement de conversion est de plus de 97%, rendement qu’on va ramener à 90-91% simplement par le câble de 4mm²
Un peu dommage .... passer à du câble de 10mm² serait plus satisfaisant pour l’esprit et peut-être pas trop pénalisant pour le porte monnaie ?