230 volts à bord : la terre du quai et la « terre de la mer » 13 juillet 2021 20:44, par bby  image

suite :

concernant le différentiel (il est admis que je mets le neng à l’envers), donc quand l’appareil trouve que c’est conforme (!!)
s’il y a un diff. 30mA sur le circuit :
- il disjoncte bien lors de la création du courant de défaut, à 25mA sur le multimetrix, lors de l’appui sur le bouton pour le neng
- le croisement neutre-phase n’a pas d’importance
s’il n’y a pas de différentiel sur le circuit :
- le multimetrix ne fait ni ne dit rien
- le NENG envoit un signal rouge (led)

si l’appareil pense qu’il y a un manquement (croisement neutre-phase, pas de terre etc etc), pas de disjonction ni de sifnal

il faut donc avant tout que l’appareil détecte les fils aux bons endroits (pour lui).

question : les normes position des phase/neutre seraient elles différentes dans le monde ?
de toutes façon, avec les prises schuko (allemagne), il n’y a pas de détrompeur sur les prises volantes.

je me réjouis de lire vos avis là-dessus !

bby