230 volts à bord : la terre du quai et la « terre de la mer » 26 février 2017 16:14, par Négofol

Je ne connais pas le matériel installé, mais c’est un dispositif anti-surtension, communément désigné parafoudre.

La norme électrique NF C 15-100 impose depuis 2002 (article 4-443) la présence d’un parafoudre dans une installation électrique selon plusieurs critères :

  • la localisation géographique (voir carte jointe),
  • le type de bâtiment et son environnement proche,
  • le type de ligne électrique qui alimente l’habitation (aérienne ou enterrée),
  • la présence ou non d’un paratonnerre,
  • les conséquences de l’indisponibilité des équipements sur la santé ou la sécurité des personnes (médicalisation à domicile, alarme technique, ...)

La norme est résumée sur la figure jointe.

Aucun texte ne prévoit l’installation de ce dispositif sur un bateau, mais je pense qu’on peut le justifier, notamment si on considère que le mât est un paratonnerre.

Pour info, mes habitations en sont équipées bien que dispensées suivant la norme, mais ça reste assez peu répandu hors obligation.