230 volts à bord : la terre du quai et la « terre de la mer » : 120 et 230 en même temps
5 juillet 2014 17:32, par yvesD
Le courant retrouvera-t-il le BON chemin vers SON producteur ?
Rappel de ce qu’on peut lire sur PTP,
C’est pas tout à fait ça :
une terre de protection de protection protège les personnes physiques, elle sert à favoriser l’écoulement des fuites de courant vers la terre-mer via elle-même car elle est moins résistive que le corps humain et surtout elle est en place temporellement bien avant qu’un corps humain ne s’interpose entre par ex. un chassis accidentellement raccordé à la phase et le puits sans fin de tout eléctron (== la terre-mer)
un dispositif de protection différentiel s’interpose sur les deux pôles (phase et neutre) d’une alimentation (== issue d’un producteur). Il n’est pas raccordé à la terre de protection ; Schématiquement, il compte les électrons qui passent par la phase et ceux qui reviennent par le neutre. S’il y a déséquilibre (supérieur à 50mA, 500mA, 5A, ...) il coupe un (la phase pour un DDR bien cablé) ou les deux pôles, ce qui isole alors tous les circuits aval du producteur et le risque d’électrocution disparait. Pour qu’il y a ait déséquilibre il faut que des électrons aient fuité, via la TP.
Ce DDR est donné pour une intensité d’utilisation (32A, 63A, 400A) au délà duquel il peut se détruire.
Ce dispositif est « interrupteur » s’il coupe uniquement sur les défaut différentiels supérieurs au seuil pour lequel il est donné. Mais s’il est traversé par un courant supérieur à son intensité d’utilisation, il brule (eg : court-circuit franc et prolongé, ex. 200A, pour un 32A)
Ce dispositif est « disjoncteur » s’il coupe sur défaut différentiel et aussi sur intensité traversée supérieure à son intensité d’utilisation. Il est plus cher que l’inter.