Choisir un régulateur MPPT pour panneau solaire, éolienne ou hydro-générateur 10 septembre 2012 13:24, par yvesD

Très intrigante, la courbe que tu proposes. Très utile pour les besoins de ta démonstration (et c’est le but recherché, avec ce trait bleu vertical) et très aguichante pour les soins attentifs que nous apportons à nos chères batteries mais concrètement, comment l’utiliser, car ça semble carrément délicat à utiliser avec un courant de charge qui dans la vraie vie est tout sauf constant,

Pour m’assurer que j’avais compris j’ai repris un des fichiers excel de suivi du moniteur victron 600 et le graphique (cf pj) que j’en ai tiré. Le parc est de 330Ah Lead Acid à plaque tubulaire.
Dans le graphique on voit :

  • jusqu’à 22h12 une phase d’utilisation (c’est le frigo) avec une tension (en bleu) qui bagote entre 12,3V et 12,18V et un courant (en rouge) qui joue entre à et -5Ah et un State of Charge (dixit le poulet, violet)) autour de 78%
  • de 22h12 à 1h00 une charge à courant (quasi) constant de 29,5Ah à 24Ah (rouge, c’est C/11 à C/14, disons C/10), une tension de (rapidement) 13V à 13,9V et un SOC de 99% (ah, ce poulet)
  • de 1h00 à 8h00 la charge bascule automatiquement à tension constante (en bleu) de 13,4V à 13,8V, le courant (rouge) décroit de 9A (presque C/40) à 1,6A (C/200), la SOC (en violet) est toujours à 100%

Le CE est quasiment farce !

Confrontation de ton graphique et mes données victron :

  • phase de conso : pas de conclusion avec ton graphique
  • phase à courant constant et à tension croissante (de 22h12 à 1h00) l’utilisation semble « triviale », (on pourrait se cantonner à cette phase lorsqu’on utllise ton graphique). il suffit de suivre la courbe C/10 de ton graphique pour voir que SOC passe de 40% (13V à C/11) à 85-90% (13,9V à C/14)
  • phase à tension constante, (faudrait-il utiliser ce graphique en passant d’une courbe à l’autre à mesure que le courant de charge décroit ?, dans ce cas précis c’est overkill mais en général ?). Dans mon exemple je passe de 97% (13,4V à C/40) à au delà de 110% (13,8V à C/200). Bien sur je blague, dépasser 100% ... mais les batteries ne chauffent pas et il ne manque pas d’eau et le densitomètre dit 12,6 (certains disent que 12,6 c’est chargé à ras-bord, je vais y croire)

enseignement

  • Ce chargeur remplit sans faux col avec la phase courant constant et à environ 90% avec tension constante (si elle dure assez longtemps, 3h ici), l’extinction-rallumé à 8h04 histoire de pousser les feux est inutile même si ça fait encore passer des coulombs (environ 3Ah sous 14,7V)
  • le CE (courbe verte) du poulet est ... surprenant : de 22h à 1h00 on lui colle bien 70Ah (il passe de -100Ah à -31 Ah) mais la remontée de -31Ah à 0Ah concomitante du passage en mode tension constante est franchement farce
  • le SOC (courbe violette) est franchement optimiste, 78% selon le poulet, 40% selon ton graphique

Ah, ces poulets, et plus grave, si je m’y fie je risque de décharger très (trop) profondément mes batteries.

Par ailleurs, j’ai retrouvé un article qui évoque ton diagramme et ajoute un graphique pour la décharge, mais le texte de l’article est très décevant, as-tu utilisé une autre source citant le même graphique mis avec un texte plus riche ?

Les SOC de ces courbes (la décharge du frigo et la courbe la « rest », au repos) confirme une batterie à 40% de charge.